Мне не ясно. Ты имеешь ввиду так:
* L-N пришли со столба
* Четырёхполюсный автомат
* Свой контур PE и система TT?

Или:
* L-PEN пришли со столба
* PEN повторно заземляем, получаем TN-C-S
* Делим на PE и N
* Ставим на L-N четырёхполюсный автомат?

Третьего варианта не дано просто. Ведь PEN разрывать нельзя.
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 14:09 —
Да я вроде все сказал.
Правила и шкурный вопрос часто расходятся.
________________
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
Редактировалось 3 раз (а), последний раз jlbytw  
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 14:20 —
jlbytw: По правилам нельзя, а мне доводилось спасать таким образом технику, и не раз. В этом мире каждый сам за себя
А у меня были случаи пожаров и смертей людей. Поэтому я хрень никогда не буду советовать.
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 14:28 —
cs-cs: А у меня были случаи пожаров и смертей людей. Поэтому я хрень никогда не буду советовать.
Эта хрень при качественно сделанном контуре спасет и от пожара, и технику защитит. Поверь, я видел всякое.