перекос фаз

Тема: настройки
Сообщений на странице1015203050100
10 47914
coramba
Действия с сообщением
Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются… Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220-230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
cs-cs
Действия с сообщением
Хэй! Шо-то я забыл про этот форум.

Если там такой перекос фаз, то надо:
1. Озаботиться какими-нить реле напряжения, чтобы защитить технику от выгорания. Например, УЗМ-51м или НоваТек РН-106.
Ставим их по штуке на фазу.

2. Жёстко пинать местных электриков, потому что это значит что где-то на линии отгорает ноль.
(Характерные признаки отгорания нуля — это как раз, когда напряжение на одной фазе слишком низкое, а на другой — слишком высокое).
И исправлять эту ситуацию должны они.

3. Стабилизаторы сейчас «высасывают» мощность из линии, и тем самым её просаживают ещё сильнее.
Грубо говоря, это ускорит отгорание нуля и потенциально выгорание всей техники в домах.
cs-cs
Действия с сообщением
Неа! Там не на столб надо лазить, а проверять всю линию, которая по столбам идёт и дома питает.
Ну грубо говоря, простым языком, настало время, когда им надо будет пролазить везде и сделать ревизию всего хозяйства: линии на столбах и подстанции, которая её питает.

А вы озаботьтесь УЗМками, чтобы если там что-то отвалится у них — у вас техника не погорела.
cs-cs
Действия с сообщением
Стабилизаторы пусть стоят пока — потому если сейчас что-то случится, и вам прилетит повышенное напряжение — они тоже смогут вас отключить и технику спасти.
jlbytw
Действия с сообщением
coramba: Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются… Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220-230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
В Вашем случае скорее всего старый изживший свое трансформатор, и конечно неравномерно нагруженный.
Защитить свою технику надежнее всего при помощи своего контура заземления, соединенного с нулевой шиной в щите дома, и установкой в разрыв автомата на питающий нулевой провод. Все остальные электронные приблуды не панацея.
Стабилизаторы Ваши должны питание выравнивать до 220В + — небольшой. Возможно Вы не там данные снимаете, или байпас включен. Если все же есть после стабилизатора 290В, то скорее всего он неисправен.
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
cs-cs
Действия с сообщением
Агащаз!
1. Если повторно заземлить глючную линию — то потом можно пожар получить. Потому что если повторка будет только у одного человека — через неё всё СНТ начнёт работать. Повторку можно делать только если линия новая и уже с повторками.
2. Сейчас номинальное напряжение 230 V. Сменили наконец стандарты. Ура!
jlbytw
Действия с сообщением
cs-cs: Агащаз!
1. Если повторно заземлить глючную линию — то потом можно пожар получить. Потому что если повторка будет только у одного человека — через неё всё СНТ начнёт работать. Повторку можно делать только если линия новая и уже с повторками.
2. Сейчас номинальное напряжение 230 V. Сменили наконец стандарты. Ура!
Про автомат в разрыв в сообщении не видно было?
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
jlbytw
Действия с сообщением
cs-cs: Хочу подробностей. Про разрыв нуля. PEN или N?
N
Защитить свою технику надежнее всего при помощи своего контура заземления, соединенного с нулевой шиной в щите дома, и установкой в разрыв автомата на питающий нулевой провод.
По-моему все предельно ясно.

Подробнее: oinfo.ru/forum/?mid=FD1DD9
Электрика, автономное отопление, водоснабжение