Отправлено 08 ноября 2015 в 08:23 — Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются… Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220-230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом? |
Отправлено 08 ноября 2015 в 23:15 — Хэй! Шо-то я забыл про этот форум. Если там такой перекос фаз, то надо: 1. Озаботиться какими-нить реле напряжения, чтобы защитить технику от выгорания. Например, УЗМ-51м или НоваТек РН-106. Ставим их по штуке на фазу. 2. Жёстко пинать местных электриков, потому что это значит что где-то на линии отгорает ноль. (Характерные признаки отгорания нуля — это как раз, когда напряжение на одной фазе слишком низкое, а на другой — слишком высокое). И исправлять эту ситуацию должны они. 3. Стабилизаторы сейчас «высасывают» мощность из линии, и тем самым её просаживают ещё сильнее. Грубо говоря, это ускорит отгорание нуля и потенциально выгорание всей техники в домах. | |
08.11.2015 |
Отправлено 09 ноября 2015 в 08:50 — Спасибо Вам большое! Короче, Вы сейчас советуете отключить стабилизаторы за ненадобностью? А по-поводу сети вызову электрика, пусть лезет на столб… |
Отправлено 09 ноября 2015 в 08:53 — Неа! Там не на столб надо лазить, а проверять всю линию, которая по столбам идёт и дома питает. Ну грубо говоря, простым языком, настало время, когда им надо будет пролазить везде и сделать ревизию всего хозяйства: линии на столбах и подстанции, которая её питает. А вы озаботьтесь УЗМками, чтобы если там что-то отвалится у них — у вас техника не погорела. | |
Отправлено 09 ноября 2015 в 09:04 — Стабилизаторы пусть стоят пока — потому если сейчас что-то случится, и вам прилетит повышенное напряжение — они тоже смогут вас отключить и технику спасти. | |
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:22 — coramba: Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются… Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220-230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?В Вашем случае скорее всего старый изживший свое трансформатор, и конечно неравномерно нагруженный. Защитить свою технику надежнее всего при помощи своего контура заземления, соединенного с нулевой шиной в щите дома, и установкой в разрыв автомата на питающий нулевой провод. Все остальные электронные приблуды не панацея. Стабилизаторы Ваши должны питание выравнивать до 220В + — небольшой. Возможно Вы не там данные снимаете, или байпас включен. Если все же есть после стабилизатора 290В, то скорее всего он неисправен.
________________ Электрика, автономное отопление, водоснабжение | |
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:31 — Агащаз! 1. Если повторно заземлить глючную линию — то потом можно пожар получить. Потому что если повторка будет только у одного человека — через неё всё СНТ начнёт работать. Повторку можно делать только если линия новая и уже с повторками. 2. Сейчас номинальное напряжение 230 V. Сменили наконец стандарты. Ура! | |
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:38 — cs-cs: Агащаз!Про автомат в разрыв в сообщении не видно было?
________________ Электрика, автономное отопление, водоснабжение | |
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:40 — Хочу подробностей. Про разрыв нуля. PEN или N? | |
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:43 — cs-cs: Хочу подробностей. Про разрыв нуля. PEN или N?N Защитить свою технику надежнее всего при помощи своего контура заземления, соединенного с нулевой шиной в щите дома, и установкой в разрыв автомата на питающий нулевой провод. По-моему все предельно ясно. Подробнее: odintsovo.info/forum/?mid=FD1DD9
________________ Электрика, автономное отопление, водоснабжение |