Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются… Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220-230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 08 ноября 2015 в 23:15 —
Хэй! Шо-то я забыл про этот форум.

Если там такой перекос фаз, то надо:
1. Озаботиться какими-нить реле напряжения, чтобы защитить технику от выгорания. Например, УЗМ-51м или НоваТек РН-106.
Ставим их по штуке на фазу.

2. Жёстко пинать местных электриков, потому что это значит что где-то на линии отгорает ноль.
(Характерные признаки отгорания нуля — это как раз, когда напряжение на одной фазе слишком низкое, а на другой — слишком высокое).
И исправлять эту ситуацию должны они.

3. Стабилизаторы сейчас «высасывают» мощность из линии, и тем самым её просаживают ещё сильнее.
Грубо говоря, это ускорит отгорание нуля и потенциально выгорание всей техники в домах.
08.11.2015
Отправлено 09 ноября 2015 в 08:50 —
Спасибо Вам большое! Короче, Вы сейчас советуете отключить стабилизаторы за ненадобностью? А по-поводу сети вызову электрика, пусть лезет на столб…
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 08:53 —
Неа! Там не на столб надо лазить, а проверять всю линию, которая по столбам идёт и дома питает.
Ну грубо говоря, простым языком, настало время, когда им надо будет пролазить везде и сделать ревизию всего хозяйства: линии на столбах и подстанции, которая её питает.

А вы озаботьтесь УЗМками, чтобы если там что-то отвалится у них — у вас техника не погорела.
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 09:04 —
Стабилизаторы пусть стоят пока — потому если сейчас что-то случится, и вам прилетит повышенное напряжение — они тоже смогут вас отключить и технику спасти.
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:22 —
coramba: Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются… Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220-230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
В Вашем случае скорее всего старый изживший свое трансформатор, и конечно неравномерно нагруженный.
Защитить свою технику надежнее всего при помощи своего контура заземления, соединенного с нулевой шиной в щите дома, и установкой в разрыв автомата на питающий нулевой провод. Все остальные электронные приблуды не панацея.
Стабилизаторы Ваши должны питание выравнивать до 220В + — небольшой. Возможно Вы не там данные снимаете, или байпас включен. Если все же есть после стабилизатора 290В, то скорее всего он неисправен.
________________
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:31 —
Агащаз!
1. Если повторно заземлить глючную линию — то потом можно пожар получить. Потому что если повторка будет только у одного человека — через неё всё СНТ начнёт работать. Повторку можно делать только если линия новая и уже с повторками.
2. Сейчас номинальное напряжение 230 V. Сменили наконец стандарты. Ура!
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:38 —
cs-cs: Агащаз!
1. Если повторно заземлить глючную линию — то потом можно пожар получить. Потому что если повторка будет только у одного человека — через неё всё СНТ начнёт работать. Повторку можно делать только если линия новая и уже с повторками.
2. Сейчас номинальное напряжение 230 V. Сменили наконец стандарты. Ура!
Про автомат в разрыв в сообщении не видно было?
________________
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
Одинцово
24.11.2014
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:40 —
Хочу подробностей. Про разрыв нуля. PEN или N?
Одинцово
18.05.2013
Отправлено 09 ноября 2015 в 10:43 —
cs-cs: Хочу подробностей. Про разрыв нуля. PEN или N?
N
Защитить свою технику надежнее всего при помощи своего контура заземления, соединенного с нулевой шиной в щите дома, и установкой в разрыв автомата на питающий нулевой провод.
По-моему все предельно ясно.

Подробнее: odintsovo.info/forum/?mid=FD1DD9
________________
Электрика, автономное отопление, водоснабжение
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете модерировать этот форум
Вы можете модерировать эту тему
тем на странице: